начало

ВСС изпрати сигнал за доходи на роднини на Сарафов на ad hoc прокурора ВСС изпрати сигнал за доходи на роднини на Сарафов на ad hoc прокурора

чл. 193 от пожарната наредба

Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот axlastro » 07 Окт 2011, 12:48

Колеги , въпроса е следния:

Обект производствен за сладкарски изделия с площ 120 кв. м, едноетажен.

Попада в категория Ф5.1 по таблица 1 и Ф5В по таблица 2 от наредба I3-1971 за СТПНОБП.

В чл. 193 е записано следното :

Сградни Водопроводни инсталации за пожарогасене се проектират във всички сгради, с изключение на :

1. .....(не ни касае)
2. производствени сгради (от клас Ф5.1) от I и II степен на огнеустойчивост и сгради от пожаронезащитени стоманени конструкции с производства от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, независимо от обема им, както и сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост за същите категории производства и с обем не по-голям от 1000 м3.


Според мен за конкретната сграда не е необходимо изграждането на такава инсталация, стига тя да остане от I или II-ра степен на огнеустойчивост. Така ли е всъщност или тълкувам грешно ?
axlastro
Потребител
 
Мнения: 168
Регистриран на: 08 Окт 2010, 17:23

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот bgarch » 08 Окт 2011, 13:00

Доколкото схващам смисъла на текста тази точка се отнася само са сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д. Т.е. за сгради от І и ІІ степен и такива от пожаронезащитени метални конструкции, но от категория Ф5Г и Ф5Д.
Изображение
bgarch
Потребител
 
Мнения: 873
Регистриран на: 03 Окт 2010, 14:53

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот axlastro » 08 Окт 2011, 18:38

На мен ми се струва, че сложното изречение, съставляващо точка 2 третира първо по-общото - всички сгради от клас Ф5.1, които отговарят на изискванията за I и II-ра категория, т.е. всички категории Ф5А, Б, В и т.н., като след това се споменават и сградите с незащитени стоманени конструкции от категория Ф5Г и Ф5Д, независимо от обема им. Защо иначе в скобите е споменато Ф5.1. Поне аз така мисля, но дали някой пожарникар няма да поиска пожарна водопроводна инсталация за това миниатюрно цехче с площ 120 квадрата, та дори и да е от I-ва и II-ра категория ... Може би е време да попитам и някой такъв.
axlastro
Потребител
 
Мнения: 168
Регистриран на: 08 Окт 2010, 17:23

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот bgarch » 10 Окт 2011, 19:54

Ти какво разбираш под "пожарна водопроводна инсталация", това не е автоматична пожарогасителна система, остави проектанта по част ВК да си свърши работата. И по старата наредба беше така, само за категории Г и Д не се прави вътрешна пожарна водопроводна инсталация. Става въпрос за пожарни кранове- комплект с маркуч.
Изображение
bgarch
Потребител
 
Мнения: 873
Регистриран на: 03 Окт 2010, 14:53

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот goblin » 10 Окт 2011, 20:02

Бях си рекъл да не се намесвам, ама... Добре, ама противопожарният водопровод изисква мин. 2" метални тръби. Ми ако връзката е 3/4"? Как да го осигури горкият потребител? На проектанта по част ВК му е лесно - на чертеж ще се прокарат необходимите диаметри - проблемът е никакъв. Това, че изпълнението на такъв проект ще струва повече от цехчето за курабийки - кого го вълнува?
Последна промяна goblin на 11 Окт 2011, 11:42, променена общо 1 път
goblin
Потребител
 
Мнения: 366
Регистриран на: 29 Авг 2011, 13:47

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот axlastro » 11 Окт 2011, 00:36

Спокойно, правя разлика между инсталация за автоматично пожарогасене и пожарен водопровод. И да - ако има как, би било добре да не се проектира/изпълнява. Безумно е.
axlastro
Потребител
 
Мнения: 168
Регистриран на: 08 Окт 2010, 17:23

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот bgarch » 11 Окт 2011, 13:08

goblin написа:На проектанта по част ВК му е лесно - на чертеж ще се прокарат необходимите диаметри - проблемът е никакъв. Това, че изпълнението на такъв проект ще струва повече от цехчето за курабийки - кого го вълнува?

Какво чудно има в това? Твърде често в практиката осигуряването на пожарната безопасност на една сграда е съществена част от стойността за нейната реализация. И това не е само у нас така. Понякога още на етап предпроектни проучвания може да се окаже, че за дадена сграда не е рентабилно да се прави някакво производство точно по тази причина, може и конкретния случай да е такъв.
Изображение
bgarch
Потребител
 
Мнения: 873
Регистриран на: 03 Окт 2010, 14:53

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот goblin » 11 Окт 2011, 15:46

Може и така да е, bgarch. В инвестиционното проектиране нещата са сложни. Така, както ЗУТ почти не прави разлика между дворен клозет и мол, така и противопожарната наредба не различава баничарница от 100 квадрата от консервен комбинат.
goblin
Потребител
 
Мнения: 366
Регистриран на: 29 Авг 2011, 13:47

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот axlastro » 11 Окт 2011, 20:02

Колеги ,въпроса е тривиален. Имаме някакво минимално съмнение за тълкуването на наредбата и питам за странично мнение. Иначе няма да е безкрайно трудно да се направи въпросната инсталация, нито пък да се проектира. Поне в случая исканият дебит е малък, и ще може да се осигури. С една дума - не става, ще трябва да се проектира/изпълнява пожарна водопроводна инсталация.
axlastro
Потребител
 
Мнения: 168
Регистриран на: 08 Окт 2010, 17:23

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот axlastro » 18 Окт 2011, 00:03

Ето и официалното становище на Пожарната:


"ОТНОСНО : СТАНОВИЩЕ по приложение на изискванията на Наредба № Із- 1971 за СТПНОБП на техническо решение за строеж „Производствена сграда за сладкарски изделия”.

По поставения ни въпрос дали е необходимо изграждането на сградна водопроводна инсталация за пожарогасене в производствена сграда за сладкарски изделия със ЗП по-малка от 130кв.м., предвидена от І-ва или ІІ-ра СтОУ, от клас по пожарна опасност Ф5.1, имаме следното становище по приложение на изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП :

Според представената от Вас информация, производствената сграда за сладкарски изделия е от І-ва или ІІ-ра СтОУ. Съгласно чл.193, ал.2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за производствени сгради от І-ва и ІІ-ра СтОУ, независимо от обема им и ЗП, не се изисква предвиждането на сградна водопроводна инсталация за пожарогасене .



НАЧАЛНИК СУ ПБЗН
Димитров
Шарланджиева Комисар: (п)
инж. Огнян Методиев "
axlastro
Потребител
 
Мнения: 168
Регистриран на: 08 Окт 2010, 17:23

Re: чл. 193 от пожарната наредба

Мнениеот bgarch » 18 Окт 2011, 10:12

axlastro, ще ти бъда изключително благодарен, ако качиш това становище скенирано или ми го изпратиш скенирано като лично съобщение, ще се опитам да го използвам в моята работа, макар че основно не работя в района на СУ ПБЗН.
Изображение
bgarch
Потребител
 
Мнения: 873
Регистриран на: 03 Окт 2010, 14:53


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта


cron